Ваши комментарии
Добрый день!
Есть новости?
Есть ли метод для инициализации (проверки) обновления и загрузки проекта?
Добрый день!
Еще вопрос: метод для переключения есть, а есть ли способ узнать текущее состояние?
Тот же вопрос про статус CloudGate - мы не знаем его статус и сталкиваемся с проблемами из-за этого.
Доброй ночи!
Возник такой вопрос: на сколько я знаю JS не выделяет разницы между двойными и одиночными кавычками.
Почему у Вас в коде они дифференцированы?
IR.GetPage ("Page 1").GetItem ("Item 1").Text = "Какой-то" + '\n' + "текст..." + '\n' + "И ещё...";
Или я в чем-то не прав?
не отвечен
Спасибо!
Второе подходит.
Формат будет такой: "Строка 1" + \n + "Строка 2"?
Или \n нужно как-то по-особому передать в строку?
Доброе утро!
Нет ли новостей по этой теме?
Буквально вчера столкнулся с этой же проблемой.
В алгоритм завязаны котел, вентустановка и охранная сигнализация.
При постановке на охрану все переводится в режим ожидания, при снятии с охраны все запускается в рабочий режим. В нормальном режиме все работает исправно.
Все работает по EVENT_TAG_CHANGE драйвера KNX на борту UMC сервера.
Система стоит на охране - значение переменной в шине, отвечающей за это = 1.
При перезапуске сервер опрашивает переменные. В какой-то момент в его памяти эта переменная инициализируется как = 0. В этот момент он переводит все системы в нормальный режим.
Именно так.
По здравом и продолжительном обдумывании данного подхода понимаешь, что, наверное, это обоснованно, т.к. скриптовый драйвер должен работать непосредственно с оборудованием, а не с областями памяти сервера.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Все работает. Спасибо!