Uw opmerkingen

Добрый день.

По-хорошему, должно работать на всех прошивках HDL. По факту - бывает по-разному. Вопрос насчёт прошивки лучше адресовать в техподдержку HDL. Мы со своей стороны стараемся поддерживать актуальные, с учётом спецификации, которую предоставляет HDL.

Добрый день.

В данном случае в фидбэк приходят значения либо при старте, либо по таймеру. Если вам нужен фидбэк как можно быстрее, то можете установить нужный вам параметр в таймер. Хоть 1 секунду, но это резко увеличит нагрузку на шину (особенно, если у вас таких Level несколько).


Поэтому вам и предлагается вместо получения значения просто показывать то, что вы выставили в Level. Если команда гарантированно выполняется, то фактически будет отображаться реальное значение, а по таймеру (например через 30 секунд) дополнительно подтянется значение из HDL (если с другой панели задали новое значение).

Hello.

Try to send UI.test.JstDimmer.Value2 instead of UI.test.JstDimmer.Value to the token. If you do not help, show the text function Dimmer_Joystick_Select.

Не изменяется даже с выставленным таймером?

Если вы хотите получать значение только лишь по результатам использования Level, то таймер вам не нужен. Достаточно, если будете отправлять значения по RELEASE (отпусканию Level). Т. е. выбрали нужное положение Level, отпустили его и только тогда у вас в HDL ушло значение. Не рекомендуется отправлять значения по MOVE (движению Level), т. к. это будет сильно нагружать шину.

Добрый день.

Убедитесь, что в настройках канала вашего устройства указаны параметры:

Use Timer = True;

Timer = 30;

С такими настройками будете получать фидбэки. Значение меньше 30 секунд устанавливать не рекомендуется.

Так настроено было в BusPro. Если в Иридиум указать другой канал (не 13), то температура не приходит.

Добрый день.

13 канал это Outdoor temperature. Не канал отопления. Если бы пример не работал, мы бы его не приводили.

Для Outdoor temperature нужно указать канал тоже.

Пример настройки для канала:

В поле Channel укажите значение Sensor ID из настроек BusPro. В фидбэке настройки аналогичны.

Значит для этого устройства бродкаст не получится использовать. Тогда получать температуру только через привязку к каналу.