Your comments

Hello, Govinda!


All the actions that you need to do for module setup are presented in the "Telegram" module description. Here they are:

1. Press authorize button in the module.
2. Enter your nickname in Telegram.
3. Send the code from screen to @iRidiumMobileBot in Telegram.
4. Make sure, that you send the code in the module.
5. Use the "Send" action in the Telegram module. In the action you need to specify a message that will be sent to you from bot

I hope that helps. 

Hello. Import for modbus is also implemented.

Hello!

Do you have any news, about how the Domintell in i3 lite works for you, Wouter?

Добрый день. Реализовали это требование и оно доступно в модуле Modbus TCP. Есть ли у вас возможность попробовать этот функционал?

Прошу прощения, упустили этот момент. Давайте сделаем так: если значение на он и офф в записи одинаковое, то предварительно перед указанным значением будем отправляться 0, как при вкл., так и при выкл. ? 

Спасибо за обратную связь!


Могу я вас попросить подробнее описать из какого бита происходит чтение? Если для записи и чтения использовать один и тотже бит, всё работает корректно? Удобнее всего если сделаете скриншот параметров любого из реле, будем пробовать повторить и править. 

Добрый день! 


Проблему, которую вы описывали, мы решили исправить с помощью Relay. Вы теперь можете сделать, что при управлении у вас всегда будет отправляться значение 1, но для обратной связи 0 - это выключено, и 1 включено. Если мы вас верно поняли то это решит проблему для решения которой вы предлагали изменить Button. 

4) Обновили модуль Modbus TCP. Теперь можно задать раздельно значения для управления и для обратной связи.

Доброе утро! Удалось ли настроить RTU over TCP?